试题详情
简答题引风机B发生喘振的现象及处理原则。
  • 1、现象:⑴、炉膛压力“高”光字牌报警,炉膛内冒正压。⑵、引风机A动叶全开,引风机A电流、风量、出口风压达最大。⑶、引风机B工作点落入喘振区,电流、风量、出口风压大幅度波动,引风机B本身产生强烈振动和噪音。
    2、处理:⑴、引风机B喘振,造成引风机B无出力,如此时引风机无闭锁“关”信号,则适当减少燃料量;同时关小引风机B动叶,直到引风机B喘振消失,调节引风机A/B出力平衡后投入自动。⑵、当引风机B喘振,造成炉膛压力高,引风机动叶“关”闭锁,则迅速停一台磨煤机,RB动作;待引风机B喘振消失后,调节两侧出力平衡。⑶、高负荷时因引风机B喘振,造成炉膛压力“高高”,炉MFT,则按炉MFT处理。⑷、按本厂目前锅炉实际运行工况,高负荷时撤出引风机B动叶自动,调节电流在130A左右;撤B-MAST到手动;同时监视引风机A电流不超过引风机B,否则手动干预。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题