  • 将电箱、电盒暗设在墙里美观实用,一般也不会影响结构安全,是电气安装的主要方式。但是人防围护结构和密闭隔墙具有防护密闭功能,如果在上面暗埋了较大的电箱、电盒必然会使结构防护厚度减薄,从而影响防护密闭功能。除了电箱、电盒有些其他设备如消火栓箱等有时也会暗设在防护结构上,这些暗埋只要对防护结构产生较大削弱都是不允许。对于尺寸较小的接线盒、开关盒、灯头盒对防护结构的削弱不大时是可以暗埋的。埋盒边长不超过200×200mm深度不超过100mm一般不会对防护结构产生很大影响,建议在防护结构上预埋暗盒时不要超过这个尺寸。对于受力很大的出入口门框墙和临空墙应该控制得更严一些,另外也要避免两个较大的电盒在距离很近的情况下并排预埋。如果设计在防护结构上暗设的电管数量过多或管径过大,很容易造成施工中不得不选用较大的暗埋接线箱,遇到这种情况尽可能在图纸会审上提出,使走线尽量避开防护结构或局部加厚防护结构厚度(围护结构厚度增加后预埋盒可根据情况适当加大),否则就只能采用明装的方式,会给走线和外观带来不利影响。