试题详情
- 简答题 以下图所示简单电力系统f点发生三相短路为例,作图说明快速切除故障提高同步发电机并列运行稳定性的原理。
-
故障切除较慢和故障切除速度较快两种情况下的加速面积和最大减速面积如下图所示,从图可以看到快速切除故障一方面减小了加速面积,另一方面增大了最大减速面积,根据简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定性的条件可知,快速切除故障可以提高同步发电机并列运行的暂态稳定性。
图中:
PⅠ-正常运行情况下发电机的功角特性;
PⅡ-故障情况下发电机的功角特性;
PⅢ-故障切除后发电机的功角特性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看