试题详情
简答题 某一银行地下金库设置二氧化碳气体灭火系统,金库分为5个防护区,采用组合分配系统保护,设计备用量为最小一个防护区的储存量。该系统的启动方式采用自动控制和手动控制系统,每个防护区内设有火灾光报警器,防护区的入口处设有警铃报警器。 问:(1)该组合分配系统的备用量是否符合要求?为什么? (2)二氧化碳气体灭火系统的启动方式是否符合规范要求? (3)防护区内应设置哪些警报装置才能符合要求? (4)防护区内入口处设置是否符合要求?
  • (1)不符合要求,该备用量应不小于最大一个防护区所需的储存量。
    (2)不符合要求,二氧化碳气体灭火系统的启动方式有自动控制、手动控制和机械应急操作三种方式。
    (3)防护区内一定要设置声报警器,必要时可增设光报警器。
    (4)不符合要求,防护区的入口处不仅要设置声音报警器还应设灭火系统的防护标志和二氧化碳喷放指示灯和光报警器。