试题详情
- 简答题一台低压厂用变压器的额定容量为800kVA,额定电压为6300/400V试求变压器的一、二次额定电流。
-
一次额定电流Ie1=800*1000/(1.732*6300)=73.3(A)
二次额定电流Ie2=800*1000/(1.732*400)=1154(A) 关注下方微信公众号,在线模考后查看