试题详情
简答题急冷水循环故障处理是怎样的?
  • 1.在关闭洗涤水循环后,将裂解炉切换到备用状态,如果要求的话,关闭裂解炉。
    2.停止裂解气压缩机,经由在塔顶管线上的PIC28005放空裂解气至火炬系统。
    3.打开至汽油/水分离器10-V-2831的汽油室的石脑油充填管道,并维持汽油室内的液面。将汽油充入到油洗塔以维持塔顶温度和用于稀释循环油。
    4.通过打开经由LV30001A的软水来维持工艺水汽提塔10-C-3001内的液位,并设法维持该液位。
    5.由于流向工艺水汽提塔10-C-3001的工艺水被中断,稀释蒸汽总管压力可能会降低。保证直接经由PV3004B注入中压蒸汽,并设法保持稀释蒸汽总管压力。
    6.尽快设法重启洗涤水泵10-P-2771A/B/S。