试题详情
简答题 某年某月某日,某市石油化工厂渣油罐发生爆炸事故,波及相距20余米处的2个容积为1800m3的汽油罐爆炸起火,造成16人死亡、6人重伤,炸毁油罐3个,烧毁渣油169t、汽油111.7t,以及电气焊具、管道等,直接经济损失45万元。全厂被迫停产达2个多月。 背景与经过:450m3渣油罐原为锅炉燃料油罐。某月某日将此罐改为非常压渣油罐前,该厂领导未将改造方案交设计部门按有关专业国家规范进行设计,也未经热力学计算,未加任何换热、冷却装置,也未采取其他安全防范措施。《炼油厂油品储运工艺设计》规定:“油罐内油品的储存温度一般不高于90℃。如操作上有特殊要求,热油可以进罐,其进罐温度不高于120℃,热油罐的基础应加特殊处理。”当3月30日10时,365℃高温热渣油从常压塔底出口通过管道输入该罐时,虽经管道自然降温,但经30h输送,进入油罐时温度仍然超过200℃,挥发出大量可燃气体,与罐内空气混合形成可爆性气体。这种气体充满油罐后,即从罐顶透光孔、量油孔、排气孔向罐外溢出,形成爆炸危险区域。 某月初,该厂为解决燃料渣油的质量问题,决定将原液控塔搬迁到500m3燃料渣油罐南侧8.3m处,距该罐20m远有2个汽油罐(各1800m3)。在工程即将结束的某月某日,没有办理动火手续,也没有采取任何安全措施,施工人员在液控塔量上一层平台的北侧进行电焊作业。电焊火花点燃了从渣油罐顶部放空孔溢出的可燃气体,引起渣油罐爆炸起火,摧毁距离8.2m远的防火墙,进而引起距该罐20m远的2个汽油罐起火爆炸。火灾覆盖面积5000m2,当晚9时35分扑灭,历时5h10min。 根据以上事故经过请分析事故原因及以后的防范措施?
  • 事故原因分析:
    1)违章输送渣油,造成油温过高,罐区形成可爆性气体。450m3的渣油罐,原为锅炉燃料油罐。将此罐改为非常压渣油罐前,该厂领导未将改造方案交设计部门按有关专业国家规范进行设计,也未经热力学计算,未加任何换热、冷却装置,也未采取其他安全防范措施。365℃高温热渣油从常压塔底出口通过管道输入该罐时,虽经管道自然降温,但经30h输送,进入油罐时温度仍然超过200℃,挥发出大量可燃气体,与罐内空气混合形成可爆性气体。这种气体充满油罐后,即从罐顶透光孔、量油孔、排气孔向罐外溢出,形成爆炸危险区域。
    2)违章进行明火作业,安排明火作业时没有办理动火手续,也没有采取任何安全措施。
    3)单位领导不尊重科学,不重视安全生产,违章指挥,冒险蛮干。工厂总体布局不合理,存在许多危险因素,厂领导轻视安全生产,对于潜在的危险因素没有认真解决,终于导致这次恶性爆炸火灾事故的发生。
    防范措施:
    1)由有资质的设计和建设单位按照相关设计规范进行油罐库区的设计、建设。
    2)制定、完善并严格执行各项安全管理制度。
    3)提高全员特别是单位负责人的安全意识,加强培训。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题