试题详情
- 简答题简述标准配送式智能变电站预制舱式二次组合设备的接口要求。
-
1)预制舱与外部设备之间的连接可采用预制式光缆。
2) 外部预制缆与箱体,以 及箱体之间设备接口应满足外壳防护等级 IP67, 以防止雨水、杂物等进入设备内部, 箱体内部设备接口外壳防护等级 IP65。