- 简答题试述绝缘配合的目的和220kV及以下配电装置绝缘配合的特点。
-
(1)电力系统绝缘配合就是根据系统的具体情况正确处理作用在绝缘上的各种电
压(含运行工作电压和各种过电压)、各种限压措施(含各种保护装置)以及绝 缘强度这三者之间的关系。应全面考虑设备造价、维修费用以及故障损失三个方 面,力求取得较高的经济效益。
(2)220kV及以下配电装置的绝缘配合一般由雷电过电压决定绝缘水平,并按避 雷器的冲击保护水平进行选择(配合系数取≥1.4)。外绝缘常由泄漏比距控制。
(3)220kV及以下配电装置的绝缘水平在正常情况下能够耐受操作过电压的作用, 一般不采用专门限制内过电压的措施,也不要求避雷器在内过电压下动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看