简答题机组运行中真空下跌较快应立即作哪些重点检查和处理?
  • ⑴检查真空泵工作状态,根据电流、真空变化和水环温度,确定是蝶阀误关还是气水分离器水位不正常或冷却水失去。如电流上升5~10A、稳定,一般为给水泵密封水水封破坏或真空系统不大的泄漏;如真空泵电流上升较多且摆动、水环出口温度下降,应检查真空泵气水分离器是否满水;如电流下降5~10A、稳定,一般为真空泵进口蝶阀误关。如真空泵电流下降较多且摆动、水环出口温度上升,应检查真空泵气水分离器是否缺水。确认是真空泵故障,应立即调换备用真空泵,视情况停用运行泵。如缺水,应开启气水分离器补水旁路阀加强补水(真空泵:电流上升,真空系统漏/气水分离器水位高;电流下降,真空泵入口门误关/气水分离器水位低)。
    ⑵检查循泵电流、循环水进、出水压力、温度是否正常;
    ⑶检查轴封汽压力是否正常;
    ⑷检查给水泵U型管水封是否正常;
    ⑸检查旁路是否动作。