试题详情
- 简答题SF6气体中吸附剂应如何进行再生处理?灭弧室中吸附剂如何处理?
- 断路器使用的吸附剂为4A型分子筛,具有较强的吸附性能。再生处理时,应将吸附剂置于真空干燥炉内,并在200~300℃条件下干燥12h以上;干燥后,应趁热用棉手套将吸附剂装进断路器内,使其与空气接触的时间不超过15min;装入前要记录吸附剂重量,并在下次检修时再称一次,如超过原来值的25%,说明吸附气体水分较多,应认真分析处理。灭弧室中吸附剂不可以再生。