- 简答题SW7型断路器的总行程如何测量和调整?
- 测量总行程时,应拆掉压油活塞尾部的螺丝,然后把测量杆拧到动触头端部螺孔内,再慢合、慢分到终了位置,分别测量超出铝帽以上的测量杆的长度,两者之差即为总行程。总行程由工作缸的行程和拐臂的起始位置来确定,可改变水平拉杆的长度来达到调整总行程的目的。