试题详情
- 简答题RADHD变压器高阻抗差动保护的原理是什么?
-
RADHD变压器高阻抗差动保护作为变压器内部及引线故障的主保护,它接在主变压器高、中压侧断路器以及公共线圈侧的TA(也有接在套管TA上的)上,其保护范围为除三角形之外的其他各侧。高阻抗差动保护是按变压器饱和原理来设计,在变压器外部故障时,不致因变流器饱和而误动作;在内部故障时,能在变流器饱和前抢先动作,动作电流仅为变压器额定电流的6%左右,动作时间约一个周波(20ms),有较好的灵敏性和速动性。RADHD保护的基本原理基于以下两点:
(1)饱和的变流器其二次侧等效一个小电阻,即它的二次线圈电阻。
(2)空载的变流器其二次侧等效一大电抗,并且有较大的时间常数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看