- 简答题试述为什么来自电压互感器二次的四根开关场引线和电压互感器三次的两根开关场引入线必须分开,不得公用?
-
(1)当线路所连接母线接地故障时,零了电压较高,将在N共用线上产生电压降,此时若电压互感器二次和三次引入线相连,将使电压降加入到二次绕组的各相电压上,可能引起方向错误判断
(2)当零序电压的L、N线短路,而正常时未发现,则当系统发生接地故障时,由于零序电压的短路电流在N共用线上产生压降,将造成保护不正确动作。
因此,将电压互感器二次绕组的零相电缆与三次绕组分开,不合用一根线,则二次绕组与三次绕组将互不影响。在这种情况下,利用电压互感器二次绕组中自己产生的3U0方式是可靠的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看