- 简答题 某地下人防工程,地下二层,层高3.6米,每层建筑面积3000平方米。地下一层是一个未经防火分区分隔的商场和餐厅,餐厅使用集中供应的液化石油气,地下二层设了一个小型放映厅并有一个幼儿园(200平方米)。所有消防设施和装修均符合规范要求。 问:该地下工程主要存在哪些问题?
-
(1)地下一层防火分区面积超标。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000平方米;
(2)地下商场和餐厅不得使用液化石油气;
(3)小型放映厅不得设在地下二层;
(4)幼儿园不得设置在地下建筑内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看