试题详情
- 简答题根据GB50268的规定,对于有外防腐要求的钢管,监理人员需要从哪几个方面对钢管的外防腐层进行检查,检查方法是什么?
- 应从外防腐层的外观、厚度、电火花试验、粘结力四个方面进行检查。外观用目测检查,符合设计规范要求为合格;厚度使用漆膜测厚仪进行抽查测量,符合设计规范要求为合格;电火花试验使用电火花检漏仪进行检查,无打火现象为合格;粘结力检查:以小刀割开一舌形切口,用力撕开切口处的防腐层,管道表面仍为漆皮所覆盖,未露出金属表面为合格。