试题详情
- 简答题电力变压器的不正常工作状态和可能发生的故障有哪些?一般应装设哪些保护?
-
变压器的故障可分为内部故障和外部故障两种。
变压器内部故障系指变压器油箱里面发生的各种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相间短路,单相绕组部分线匝之间发生的匝间短路,单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。
变压器外部故障系变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的单相接(通过外壳)短路,引出线之间发生的相间故障等。
变压器的不正常工作状态主要包括:由于外部短路或过负荷引起的过电流、油箱漏油造成的油面降低、变压器中性点电压升高、由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁等。
为了防止变压器在发生各种类型故障和不正常运行时造成不应有的损失,保证电力系统安全连续运行,变压器一般应装设以下继电保护装置:
(1)防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护。
(2)防御变压器绕组和引出线多相短路、大电流接地系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的(纵联)差动保护或电流速断保护。
(3)防御变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或复合电压启动的过电流保护、或负序过电流保护)。
(4)防御大电流接地系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。(5)防御变压器对称过负荷的过负荷保护。
(6)防御变压器过励磁的过励磁保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 由供电公司、发电厂自行整定的线路、变压器
- 分析和计算复杂电路的基本依据是().
- 线路重合闸置“单重方式”时,下列描述正确
- 计算机病毒是一些()。
- 什么是无瓷釉脱落?
- 有下列情况之一者,跳闸后禁止用本线路开关
- 下列说法正确的有()
- 既能保护本线路的全长,又能保护相邻线路全
- 电力系统的安全自动装置有低频、低压解列装
- 电压和无功电力应按();()无功功率基本
- 试分别说明下列三种情况各对应于电力系统
- 两台变压器并列运行的条件是()
- 大型发电机常采用自同期方式并网。
- 锅炉中把送风机送来的空气利用流经垂直烟道
- 电网输电断面超稳定限额运行时间超过()为
- 同步发电机以准同期方式并网时,允许合闸相
- 主变压器差动动作跳闸后,可以立即对该变压
- 现场操作票应根据值班调度员或()下达的操
- 按灭弧介质的不同,高压断路器主要有哪些类
- 电压互感器二次回路断线可能会造成()继电