  • 1)输出电流表示值误差校准
    (1)在全量程范围内,输入信号以量程的20%,依次递增至各校准点,然后再依次递减至各校准点,记录各校准点上操作器对应的输出电流值;
    (2)输出电流表的示值误差应不大于仪表的允许误差。
    2)偏差指示器示值误差校准
    (1)在偏差指示器输入端输入0~20%量程的信号,记录相应点偏差指示值;
    (2)偏差指示器量程范围应不大于量程的20%;偏差指示器示值误差应不大于量程的±1%。
    3)上、下限幅校准
    (1)切换开关置于“手动”位置,输入对应于上、下限的信号,调整上、下限调整器,使相应的继电器按要求动作,相应指示灯亮;
    (2)输入超过下、上限的输入信号,输出信号应稳定在下、上限值上。
    4)跟踪信号校准:改变输入信号值,跟踪信号应相应成比例变化。
    5)输出值稳定性校准:输入信号按量程的20%变化,记录输出值,连续五次,各点输出值的变动量应不大于50μA。
    6)恒流性能校准
    (1)负载电阻在允许范围内变动,其输出电流的变化应不大于量程值的±1%;
    (2)输入信号按量程的20%改变,记录对应各点的跟踪电压,其误差应不大于量程的±3%。