试题详情
- 简答题在供气时,发现操作员工作站界面流量计无流量显示,SCADA显示供气支路阀门都为开启状态,作为运行值班员,你应该采取哪些措施?
-
(1)联系用户,了解用户情况,并汇报调度
(2)不影响用户的正常用气时,到现场重点检查SSV、pcv阀信号与阀门实际状态是否相符,设备故障则进行相应处理,消除故障
(3)影响用户的正常用气时,征得调度许可,切换计量支路,事后补办操作票。立即手动打开,并且采用手动供气,观察一断时间再打到远控控制
(4)相关设备问题发缺陷联系单,事后进行处理
(5)做好记录 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规
- LNG的燃烧产物主要是什么?
- 写出德嘉线各站场在用电动阀门的三种控制方
- LNG场站的运行中,在什么情况下需要开启
- 1kJ≈()kcal。
- 什么叫窒息?
- 输气站的日常运行动态等输气情况由输气站运
- 输气管线穿越河流时,对施工有何要求?
- 地下燃气管道埋设在水田下时,不得小于多少
- 在距燃气管线中心5米内,允许取土、修渠、
- 进行安全管理工作的核心内容是什么?
- 《城镇燃气设计规范》中规定液态液化石油气
- 下列关于门站、储配站内消防设施的工艺设计
- 什么叫LNG快速相变?
- 输气管线的施工质量直接关系到管线的安全性
- 员工进行工作前必须做哪些准备?
- LNG泄漏后产生的蒸汽扩散到大气中的移动
- 近期组织输气(进、供气)调度的主要原则有
- 根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技
- 根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技