试题详情
- 简答题在TOSI锅炉冷态启动前。对烟风系统挡板试验有哪些要求?
-
(1)联系热工运行人员向挡板送电和送压缩空气,并复归失气闭锁;
(2)在开闭式挡板全开全关试验中,需要有运行人员就地监视,检查有无损坏,挡板和驱动装置动作一致,开启和关闭行程中无犯卡现象,并核对挡板位置与MCS画面一致;
(3)在调节挡板全行程试验中,按下失气闭锁钮,就地有运行人员监视,检查无损坏、无犯卡和开度跳跃现象,核对挡板开度与DCS站MCS上指示一致,并做失气闭锁试验;
(4)在辅助风各挡板试验中,需有运行人员就地监视,机械挡板与挡板轴动作一致,各辅助风挡板开度应同步,并与DCS站MCS上指示一致。 关注下方微信公众号,在线模考后查看