试题详情
- 简答题启备变有载调压的注意事项有哪些?启备变有载调压分接开关如何操作?
-
1)注意事项:
①运行中根据调度命令及电压情况进行合适的调整,但应注意在变压器满载或过载时最好不进行调整或频繁调整。
②调整时必须保证有载调压瓦斯保护投入运行且作用于跳闸。
③应逐级调压,同时监视分接头位置、电压、电流的变化。
④调整时应有人到就地配合。
⑤调整后应进行登记。
2)操作方法:
①.检查有载调压装置运行正常。
②.按“UP”(升压)按钮,确认,分接头趋于17位置,6kV厂用电压升高。
③.按“DOWN”(降压)按钮,确认,分接头趋于1位置,6kV厂用电压降低。
④.检查分接开关已调至需要位置。
⑤.当有载调压装置失控时,立即按下“TRIP”(紧急跳闸)按钮,通知检修人员处理。
⑥.若此时分接开关没能调到所需位置,可就地手动用摇把进行调节。当远方调整失灵时,可到就地手动调节。 关注下方微信公众号,在线模考后查看