试题详情
简答题变压器投运前要检查什么?
  • 变压器本体的检查
    1)检查工作票结束,拆除所有接地、短路线和临时安全措施,恢复常设遮栏和标示牌。
    2)变压器本体、套管、引出线、绝缘子清洁无损坏,现场清洁无杂物。
    3)变压器油枕及油套管的油色透明,油位正常。
    4)有载调压变压器的分接开关指示远方与就地一致。
    5)变压器瓦斯继电器內充满油,无气体。
    6)变压器防爆膜完好,压力释放阀完好,呼吸器内硅胶无变色。
    7)散热器、油枕及瓦斯继电器的油门应全开。
    8)室内干式变压器各部清洁,温控装置正常,无水淋的可能。
    其他辅助设备的检查
    1)主、辅设备无漏油、渗油。
    2)冷却装置及冷却装置电源完好。
    3)变压器测温装置良好。
    4)变压器外壳接地良好。
    5)变压器消防装置良好。
    6)变压器的保护投入正确。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看