试题详情
- 简答题 某建筑工程,建筑面积23824m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架一剪力墙结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度,梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。 在工程施工中发生了如下事件: 事件1:钢筋工程施工时,发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时,是以同一层每600个为一验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。 事件2:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为40mm。 事件3:该工程混凝土结构子分部工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。 事件1中,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?如不可避免,应如何处理?按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥,应如何改正?
-
(1)事件1中,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥,接头位置应放在受力较小处。
(2)如不可避免,宜采用机械连接,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
(3)本工程挤压接头的现场检验验收的不妥之处是以同一层每600个为一验收批。
正确做法:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。 关注下方微信公众号,在线模考后查看