试题详情
简答题简述桩基浇筑混凝土时钢筋笼上浮的原因及其防治措施。
  • 形成原因:
    1)钢筋笼内径与导管外壁间距小,粗骨料粒径偏大,主筋搭接焊接头未焊平,在提升导管过程中,法兰盘挂带钢筋笼;
    2)钢筋笼主筋弯曲、骨架整体扭曲,箍筋变形脱落或导管倾斜,使得钢筋笼与导管外壁紧密接触;
    3)混凝土面升至钢筋笼底时,混凝土浇灌速度过快,导致钢筋笼浮上来;
    4)导管埋深过大,底部混凝土上升带动钢筋笼上浮。
    防治措施:
    1)在沉放导管过程中必须注意其垂直度,使钢筋笼内径与导管外壁之间的最小间距要大于粗骨料最大粒径的两倍;
    2)严格控制钢筋笼骨架加工质量;
    3)在浇灌混凝土过程中,随时观测混凝土面位置,接近钢筋笼底时,控制混凝土浇灌量及浇灌速度;
    4)浇灌前应确认导管与钢筋笼之间无挂带现象;
    5)浇筑前应检查钢筋笼的固定质量,浇筑过程中应加强监测,如发现钢筋笼松动,应及时处理。