试题详情
- 简答题部颁检验规定中对高频通道传输衰耗的检验有什么规定?
-
对该检验有如下规定。
(1)测定高频通道传输衰耗,进行部分检验时,可以简单地以测量接收电平的方法代替(对
侧发信机发出满功率的连续高频信号),当接收电平与最近一次通道传输衰耗试验中所测量到的接收电平相比较,其差不大于2.5dB时,则不必进行细致的检验。
(2)对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕量不低于8.6dB,否则,不允许将保护投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看