试题详情
- 简答题使用电流互感器时应注意什么?
-
使用电流互感器时应注意以下事项。
(1)变比要适当(应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不小于30%。)。实际二次负荷在25%~100%额定二次负荷范围内,且额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0,以确保测量准确。
(2)接线时要确保电流互感器一、二次侧极性正确。互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4平方毫米。
(3)在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁使其开路;若需更换、校验仪表时,先将其前面的回路短接,严禁用铜丝缠绕和在电流互感器到短路点之间的回路上进行任何工作。
(4)电流互感器二次侧应有一端永久、可靠的接地点,不得断开该接地点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对变压器做短路试验的目的是什么?
- 将有效长度为50cm的导线与磁场成30°
- 电流互感器与电压互感器二次侧为什么不允许
- 1-10kV线路每相引流线、引下线与邻相
- 在大电流接地系统中,发生单相接地故障时,
- 电力系统为什么会发生振荡?
- 电力系统中限制短路电流的方法有哪些?
- 作用于空心线圈两端的正弦电压不变时,若在
- 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是()
- 停电超过一年的电缆线路,必须做常规的()
- 一级用电检查人员能担任()电压供电用户的
- 既在电流线圈上并联电阻又在电压线圈上串联
- 测量变压器绕组连同套管的直流电阻,160
- 在电网额定电压下,对电力电容器组的冲击合
- 高压配电线路与35kV线路同杆架设时,两
- 为了提供变电站10kV馈线的利用率,应限
- 电力系统中出现内过电压的类型和原因是什么
- 埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑
- 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在
- 普通低压配电网采用TT接地方式时,应装设