试题详情
- 简答题LW6型断路器液压操动机构有哪些易漏油的部位?
-
(1)卡套接头处漏油,一般都是装配工艺不当所致(如管道与管接头未对准中心,致使密封线卡偏)。可将管接头拧松,校对管道并重新装配;且拧紧力距必须符合要求。
(2)供排油阀通向辅助油箱的连接面漏油,一是密封圈未放好而硬性切坏;二是法兰上密封垫槽口加工误差大,造成密封圈压缩量偏小。此外,还可能是少数辅助油箱管道法兰焊接处有砂眼。
(3)供排油阀与工作缸体连接面渗油。不少产品在安装时就发现该处厂家已采用密封胶涂堵,经运输和操作震动后,密封胶失效而渗油。
(4)信号缸漏油比较普遍,油从传动齿轮向外渗漏。此时解体可发现,活塞上密封圈已损坏(被尖角刮伤)。
(5)二级阀座加工孔处漏油。该处制造厂是用螺钉封堵,如效果不好,可将其焊死。
(6)在调试过程中,如果手动操作时一级阀不能迅速复位,就会出现向控制阀油箱中大量排油,甚至油满后大量溢到阀体外部。另外,当连续分合闸次数较多,从阀孔中排出的油来不及通过管路流入主低压油箱内时,控制阀油箱中油也会溢出来。所以,在手动操作时,必须使一级阀快速复位,且连续操作时要控制间隔时间不宜太短。 关注下方微信公众号,在线模考后查看