- 简答题液压操动机构维修、调整基本常识有哪些?
-
1)检修机构时,应十分注意机构的清洁度。
2)环境温度过低时,应起动加热器,以保证液压油的流动性,否则将影响断路器的分、合闸速度及密封的可靠性。一般情况下,加热器在0℃时投入,10℃时切除。
3)正常情况下,油泵每天启动一次,若起动次数过多,说明高压油路渗油过快,密封损坏,要及时修理。
4)贮压器的压力是微动开关ST的位置保证的,压力表的读数仅供参考。
5)断路器在正常工作中,若机构失压,可采用机械闭锁工具(如卡板)卡在水平连杆的接头上,使断路器维持在合闸状态,再检修机构。
6)机构的空载调式应注意下列事项:
①液压系统内存有气体时,会使机构的速度、时间特性不稳定,油泵打油时间长。
②检查贮压器中预存氮气的压力。
③检查贮压器活塞杆行程,一般为(182±2)mm。
④检查压力控制系统,调整各微动开关,使之能按规定压力可靠分合。
⑤油泵打压时间(从零压升到规定停止压力)不应超过三分钟。
⑥在零压时启动油泵,当油压达到氮气预压力时,按分、合闸按钮就可实现慢分、慢合。慢分、慢合操作用于检查工作缸活塞动作是否平衡,并测量工作活塞行程是否为(132±1)mm。
⑦进行电动快速分、合闸操作,检查电磁阀系统工作的可靠性。
⑧机构应进行密封检查。
⑨机构进行高压力强度检查。
7)开关在合闸位置,打开放油阀,工作缸活塞杆伸出长度的缩短应不超过2mm。