- 简答题变压器中性点套管头上平常有电压吗?
- 按理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论中性点接地方式如何中,中性点的电压等于零。但是,实际上三相输电线对地电容不可能完全相等的,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,由于三相不对称使变压器的中性点在正常运行时也会有对地电压的。对于不接地系统,其中性点对地电压不会是固定的,可能等于各种数值。对于直接接地的系统,中性点电位当然就固定为地电位,对地电压应为零。对于经消弧线圈接地系统,一般正常运行时,中性点对地是有电压的,其大小和三相对地电容的不对称程度有关,和补偿程度也有关。不过一般采取措施,使正常运行时中性点对地电压不大于相电压的20%。由此可知,当变压器运行时,用手去摸中性点套管端是有危险的。