试题详情
- 简答题 某夜总会地上共3层,每层建筑面积为18mx60m=1080m2,砖混结构。1层为大堂(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80m2),2、3层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓1个;该建筑内每层设3个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪,消火栓问距为30m,并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、室外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内2~3层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房,排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积为410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。 根据以上场景,回答下列问题。 该建筑内设有的湿式自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积是多少?
- 自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级I级,其喷水强度不应小于6L/min·m2,作用面积不应小于160m2。