试题详情
- 简答题背景材料A公司中标承建配水厂扩建工程,其中新建一座钢筋混凝土水池,长40m、宽32m、池底埋深6.5m,基坑与邻近建筑物距离2.6m;结构所处地层土质为黏土、黏质粉土和细砂层,地下水位于地表以下0.5m。基坑围护采用桩一墙结构:钻孔混凝土灌注桩,桩间挂网喷射混凝土;止水帷幕采用水泥搅拌桩。项目部编制了施工组织设计,其中水池浇筑方案有控制裂缝技术措施包含控制混凝土入模温度,控制配合比和坍落度,内外温差控制在25℃内。施工组织设计按程序报批,A公司主管部门审核时提出了以下意见:(1)补充以控制结构裂缝为目的的混凝土浇筑措施。(2)利用基坑桩-墙作为池壁外模板的施工方案,应补充满水试验的保证措施。(3)补充围挡和细化平面布置图。问题1.补充以控制结构裂缝为目的的混凝土浇筑措施。2.给出水池的池壁模板支撑形式及注意事项。3.补充本工程水池满水试验方法。4.指出水厂施工围挡和现场平面布置应注意事项。
-
1.混凝土浇筑措施还应补充:分层、分段、均匀对称布料,布料管距浇筑面高度应不超过2m;分层浇筑高度不超过300mm;及时振捣,密实程度以混凝土面不再沉落为准;振捣器不得触及钢筋和埋件。
2.水池模板支撑形式;单侧模板、三角钢支撑在池底板上。应注意:基坑桩墙表面应平整,反贴防水卷材或挂塑料膜;视需要设置厚聚苯板隔离层,采用保护层垫块固定;水池内壁的单侧模板及支撑应经受力计算和安全性验算。
3.由于水池外壁紧贴基坑桩墙,池壁不能暴露供渗水观察,不满足《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的规定条件,可采取外渗法代替常规内渗法进行满水试验;项目部应编制满水试验的专项方案,报经有关方面批准。
4.注意事项:采用符合规定的材料搭设施工围挡出施工范围。在围挡内将各项施工、生活设施及其他辅助设施统一规划和布置,满足施工组织设计及保证配水厂正常运行的要求。施工平面布置应符合相关规定和配水厂安全保卫、消防、环境保护的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看