试题详情
- 简答题 某小偏心受拉构件,截面为250mm×200mm,对称配筋,每侧配置420。在进行裂缝宽度计算时,‰采用《混凝土规范》公式(8.1.2-1)计算,其中的。这里的Azs,规范解释为"受拉区纵向非预应力钢筋截面面积",由于小偏心时全截面都受拉,是不是Azs应取为820? 公式中还用到σssk,,8.1.3.1条对Azs的解释为"对偏心受拉构件,取受拉较大边的纵向钢筋的截面面积"。 感觉两个Azs的含义好像不同。如何理解?
-
在对偏心受拉构件计算最大裂缝宽度时,有两处用到Azs,如下
笔者认为,两个公式中Azs的含义是相同的,即,对于提问中的情况,应取Azs为420的截面积。理由如下:
尽管小偏心受拉构件全截面受拉,似乎在计算pte时应取Azs为820截面积。但是,从概念上看,Azs应取Ate~范围内的钢筋才对,而有效受拉混凝土截面积只是
Ate=0.5bh+(bf-B.hf
并非全截面,故可知取取420作为Azs进行计算是正确的。
计算σsk时取一钢筋数量毫无疑问,规范的表达很清楚。 关注下方微信公众号,在线模考后查看