- 简答题已知某块表铭牌上标示的电压、电流互感器变比为1000V/100V、50A/5A,而实际所接的电流、电压互感器变比为100A/5A、600V/100V,电能表计度器的倍率为100,若抄录电能表读数为100kW•h,那么抄读的实际电量为多少?
-
抄读的实际电量为12000kW•h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看