单项选择题线路的送电容量的计算依据不包括()。

A、架空线及6~10kV电缆芯截面最大240mm2,35kV电缆线芯截面最大400mm2,电压损失小于或等于5%

B、导线的实际工作温度θ:架空线为55℃,6~10kV电缆为90℃,35kV电缆为80℃

C、导线间的几何均距:10(6)kV为1.25m,35kV为3m,63kV为3.5m,110kV为4m

D、功率因数(cosφ)均为0.9

  • D