- 简答题定位器的校准技术标准是什么?如何进行调校?
-
1)定位器的基本技术标准,用执行机构额定行程的百分数表示,应符合规定。表1 定位器等级误差对照表 精确度等级2.5,2.0,1.5,1.0基本误差限%±2.5,±2.0,±1.5,±1.0回差%2.5,2.0,1.5,1.0死区%1.0,0.8,0.6,0.4注:表中2.0,1.5,1.0级适用于配直行程>10mm的定位器;2.5,2.0级适用于配角行程的定位器,直行程≤10mm的定位器。
2)外观检查:定位器表面涂层应光洁、完好,无剥落、碰伤及划痕等缺陷;紧固件不应有松动和损伤等现象;铭牌及标志内容应正确;
3)手动进汽使阀门的开度大致为50%左右,使定位器的连接臂为水平位置;
4)调整定位器供气压力在规定范围内,在规定的输入信号气源压力时,调节定位器的零点和量程螺丝,使调节机构在全程范围内的基本误差不大于允许误差;
5)当气源压力偏离额定值±10kPa时,定位器的行程变化应不大于允许误差限的绝对值 关注下方微信公众号,在线模考后查看