试题详情
简答题基地式调节器的基本检修项目与质量要求有哪些?
  • 1)检修调整前,记录调节器参数设定、执行机构的工作方式及异常情况。
    2)仪表常规检修与要求。
    3)清洗、检修、校准测量头,不同的测量头检修后应满足:
    (1)压力测量头采用波纹管的应使测压波纹管的位移工作区处于允许受压工作范围内;采用弹簧管的应使小轴和支柱同心;在0°~40°转角输出范围内,二者之间的摩擦力应尽可能小;
    (2)差压测量头敏感部件与本体孔应严格同心,避免位移时产生摩擦;
    (3)液位测量装置的测量浮筒应无损伤、弯曲等现象,浮筒与浮筒室之间的间隙应匀称。
    (4)温度测量头采用热电阻、热电偶的符合5.3.1相应要求,采用充液式温包的如无异常情况,可不必校准;
    4)气动基地式调节仪表,还应进行以下内容的检修:
    (1)清洗过滤减压阀、定位器、保位阀、调节器各部件;必要时对调节器的部件、毛细管、传压通道进行解体清洗、调整和试验;
    (2)排放过滤减压阀沉积,检查过滤减压阀气压应设定正确(通常应设定在(0.5~0.6)MPa);
    (3)检查仪表管路应无腐蚀、气源畅通无阻、无漏气,密封性试验及耐压性试验结果,应符合要求(或保持输出压力在在最大值,用肥泉水涂抹各连接处,应无气泡逸出);
    (4)安装位置的环境温度在0℃以下时,检查仪表防冻措施应完好;
    (5)绝缘电阻应符合5.1.1.1.2中表4要求。
    5)校准前校验
    (1)按制造厂规定的时间进行预热,检查初始位置应正常;
    (2)以微处理器为核心部件的仪表首先运行检查程序,对基本功能(参数设置、各种操作、显示功能等)进行检查,或启动仪表内部硬件自检程序进行自检,无异常后再进行其他性能的测试;
    (3)根据调节器输入信号类型,输入相应模拟量信号,进行调校前校验,校验点应包括下限、常用点、上限在内不少于5点;
    6)仪表的零点和量程校准;调校前校验的基本误差若不满足要求,进行仪表的零点和量程校准;
    7)调节输入信号至量程的下限和上限时,记录输出气源压力的最小值和最大值。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题