试题详情
- 简答题某高压用户,电压互感器为10kV/0.1kV,电流互感器为50A/5A,有功表常数为2500r/(kW•h),现实测有功表6转需30s,试计算该用户有功功率。
-
该用户此时有功功率为288kW。 关注下方微信公众号,在线模考后查看