- 简答题 图中标出的阻抗为正序(负序)电抗,设各元件阻抗角为90度,变压器的励磁阻抗为无穷大、输电线路零序电抗为正序电抗的三倍,所有参数均已归算到Es=Er=1MN线路所在的系统侧。计算当N母线发生A相金属性单相接地短路时流过MN线路的三相电流IA,IB,IC以及M母线的A相电压UMA。(保留小数点后三位)
- 流过MN线路的各相电流是IA是-j0.016,IB是0,IC是0,M母线的A相电压UMA是0.556。