试题详情
- 简答题灭火器配置场所的配置设计步骤和要求有哪些?
-
灭火器配置场所的配置设计一般可按下述步骤和要求进行:
(1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。
(2)划分计算单元,计算各单元的保护面积。
(3)计算各单元的最小需配灭火级别。
(4)确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。
(5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。
(6)确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。
(7)确定每具灭火器的设置方式和要求。
(8)一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于具。