- 简答题怎样进行变压器绝缘的测量工作,测量时须注意什么?
-
一般新安装、检修后,停运半个月以的变压器,投运前,均应进行变压器绕组的绝缘电阻测量工作。对运行电压在500V以上的的变压器绕组,应使用1000V~2500V兆欧表,500V以下的用500V兆欧表测量。
测量时须注意以下事项:
(1)必须在变压器停电的情况下进行测量,各绕组都应有明显的断开点。
(2)变压器清洁、无接地物、无工作人员。
(3)测量前应用地线对变绕组和铁芯对地放电,测量后也要对地放电。
(4)测量用的兆欧表的电压应与绕组的电压等级相符。
(5)对于中性点直接接地的变压器,测量前应将其接地隔离开关拉开,测量后再合上。
对变压器绝缘电阻值的要求是:
(1)变压器在投运期间,将测量得出的结果与安装或大修干燥进测得的数值之比,不得低于50%。