- 简答题如何进行张力放线?
- 张力放线的工序为展放导引绳、展放牵引绳、展放导线和锚线四个工序。
(1)展放导引绳:在放线区段内用人力将导引绳展放在放线滑车上,全段放通;导引绳展放完毕后,两端临时锚固,使之保持一定张力,对地距离不低于5m。
(2)展放牵引绳:已展放的导引绳一端与小张力机上的牵引绳连接,另一端与小牵引机连接,开动小牵引机和小张力机,用导引绳牵引牵引绳,当导引绳全部收回后,原来导引绳在滑轮上即为牵引绳所代替,将牵引绳两端临锚,保持一定的对地距离。
(3)展放导线:牵引绳一端与牵引机相连,另一端通过旋转连接器、走板、蛇皮套与两根或四根导线相连接,导线缠绕在大张力机的张力轮上,先开动张力机,再开动牵引机,调整放线张力和牵引张力,使各子导线张力一致并符合设计张力,当全部牵引绳被回收后,各子导线即在区段放通,在导线两端临锚,即完成了张力放线全过程。 关注下方微信公众号,在线模考后查看