试题详情
- 简答题《电力建设安全工作规程》对分解组立杆时固定杆塔的临时拉线应满足哪些要求?
-
固定杆塔的临时拉线应满足下列要求。
(1)应使用钢丝绳,不得使用白棕绳。
(2)在未全部固定好之前,严禁登高作业。
(3)绑扎工作必须由技工担任。
(4)现场布置:单杠、V型铁塔或有交叉梁的双杆不得少于四根,无叉梁的双杆不得少于六根。
(5)组立杆塔的临时拉线不得过夜,如需过夜时,应采取安全措施。
(6)固定的同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根。