试题详情
- 简答题请根据下图简述牵引变电所牵引变电所分支接线的高压侧线路1WL故障时运行方式的转换。(倒换电源)
- 若1WL线路故障,反映该故障的继电保护装置动作,使3QF自动分闸,1WL被切除(失压)后1QF将自动分闸,主变T-1将自动退出运行。备用电源自动装置(电力系统的)将使4QF自动合闸。但此时将造成全所失压,需与电力系统联系后,断开1QS,闭合2QS,再闭合2QF。线路分支接线将转入第3种运行方式。