- 简答题请根据下图简述牵引变电所外桥式接线当一路电源1WL供电,另一路电源2WL备用,变压器T-1正常运行情况下的倒换主变压器的倒闸操作过程。
-
若属正常情况下的倒换主变压器的操作,
值班人员只需闭合2QF(两台主变压器暂时并联
运行),断开1QF、3QS即可。即不影响系统功率
穿越,又不中断牵引负荷的供电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看