试题详情
- 简答题请根据下图简述牵引变电所外桥式接线当一路电源1WL供电,另一路电源2WL备用,正常运行变压器T-1故障时的倒闸操作过程。
-
当变压器T-1故障时,反映该故障的
继电保护装置动作,断路器1QF将自动分闸,
切除主变压器T-1。断路器2QF将自动合闸
(2QF上装有备用电源自投装置可自动合闸)
将主变压器T-2投入运行。值班人员只需
断开3QS,即可对主变压器T-1、
断路器1QF进行检修。 关注下方微信公众号,在线模考后查看