试题详情
- 多项选择题对变压器引出线、套管及内部的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定。()
A、电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。
B、电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。
C、容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。
D、电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。
E、容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。
F、电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。
- A,B,C,D,E,F
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 架空电力线路与甲类厂房、库房、易燃、易爆
- 配合供电线路停电或申请供电线路停电时的
- 高压开关柜,隔离开关和负荷开关除按规定内
- 变压器油枕的油位是随气温和负荷变化而变化
- 在TN及TT系统接地型式的低压电网中,说
- 运行中断路器有哪些维护要求?
- 《居民用户家用电器损坏处理办法》规定属于
- 断路器分闸速度快慢影响,()。
- 供用电双方在哪些情况下可以免除责任?
- 架空线路与架空线路、架空明线弱电线路敷设
- 《电力法》第六十条规定:电力运行事故由下
- 供电方案的主要内容有哪些?
- 影响绝缘油的绝缘强度的主要因素是().
- 在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器
- HZ系列组合开关可供手动频繁地接通和断开
- 慢走丝线切割加工精度高,多采用 ()工作
- 负载不对称而无中线的情况,属于故障现象
- 有偿服务的收费标准应由各地(市)电力企业
- 十层及以上住宅用电计量表计安装,每层户数
- 电缆终端支架的高度和间距,应使得电缆终端