- 简答题空调机组及其电气控制柜有哪些常见故障?如何处理(以KLD40型机组,KLC40C-1T1)型电气控制柜为例)?
-
常见故障及处理方法:
(1)现象:无控制电压HL1不亮。
原因及处理:控制开关1Q损坏或跳开,更换或合上;时间继电器KT3损坏或插座接触不良,更换KT3或插座;FOV、FLV损坏,或插座接触不良,或电源电压过高、过低,更换FOV、FLV或插座,调整电源电压。
(2)现象:通风机不工作或只有一种风速。
原因及处理:转换开关SA1的1-2,3-4接触不良,更换SA1:SA2的1-2,3-4接触不良,更换SA2;KM1,KM2或KM3损坏,更换;热继电器FR1动作或损坏,复位或更换;通风机电机1M损坏,更换。
(3)现象:通风机不工作,但电加热器仍通电HL10亮。(危险情况)
原因及处理:交流接触器KM8或KM9的触头烧在一起,或接触器卡死,应立即断开3Q、4Q或主电源1Q、修复或更换KM8、KM9。
(4)现象:通风机工作正常,但制暖系统不工作。
原因及处理:转换开关SA1的5-6、7-8、9-10接触不良,更换SA1;温控仪ATC不工作,找原因或更换;继电器KA3,KA4损坏,或插座接触不良,更换KA3,KA4或插座;转换继电器KL损坏,更换;时间继电器KT1,KT2损坏,更换;KM8,KM9损坏,更换;热保护元件FT3,FT4跳开,更换,查原因修复;熔断器FUT1,FUT2熔断,查原因后更换。
(5)现象:通风机工作正常,制冷系统不正常。
原因及处理:SA1的7-8、9-10、11-12接触不良,更换;SA3的1-2、7-8接触不良,更换;温控仪ATC损坏,更换;KA3、KA4损坏,更换;KM4损坏或接触不良,更换或修复;热继电器FR4、FR5跳开,查原因后复位;KM6、KM7损坏,更换;压力继电器FR1,FR2动作,查原因后复位;低温保护器FT1,FT2断开,温度升高再开机;过流继电器FA6、FA7动作,查原因后复位;主接触器KM6、KM7损坏,更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看