试题详情
- 简答题微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?
- 新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2-4天);每1-2年进行1次部分检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为1-2天)。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 直流输电线路一般可以分为()。
- 动态性能验证包括()。
- 目前我国已投运的轻型直流输电工程的额定功
- 换流变压器过应力保护类型主要有?()
- 高岭直流工程完成扩建后换流单元数将为()
- 正常启动时,直流输电系统在触发角α等于或
- 下列属于防误装置的是()。
- 直流输电的再启动时间一般交流开关重合闸时
- 绝大多数高压直流工程所采用的电流裕度都是
- 额定触发角稳态运行一般为15°,保持在±
- 直流系统整流站发生交流系统单相接地故障时
- 直流极母线差动保护()。
- 复龙换流站BP24/36单组容量为()。
- 换流站过电压保护装置经历了哪些发展阶段(
- 电流互感器的二次负荷包括()。
- 直流输电工程降压运行主要在下列哪几种情况
- 在直流控制保护系统中,CAN总线主要用于
- 换流器故障可分为()。
- 复龙换流站HP3单组容量为()。
- 向上特高压直流输电系统控制保护中,CCP