- 简答题LW6系列断路器液压机构的压力开关有哪些常见故障?
- 1)压力开关组件上推动微动开关的接头中兴未对好,长期偏压而造成位移,使整定值改变。此时可调整接头中心对准微动开关的掀针;2)由于微动开关触点行程小,加之频繁动作,因而可造成触点变形而不能自动返回;或者触点弹片受潮氧化变质,失去原有弹性。此时应更换新的微动开关;3)油压长期过高,使微动开关弹簧片疲劳失去作用或动作失灵;4)某些触点长期不动作,表面生成氧化膜而失去作用或动作失灵。