- 简答题钢筋笼的吊放钢筋笼的吊放是地下连续墙施工的重点工序,为此要做好以下事项:
- (1)、审查质保资料(企业资质、安全生产许可证、人员资质证书、产品合格证、特种设备制造许可证、特种设备使用登记证、定期检验报告、作业前检查记录表、维保协议、维护保养记录、安全生产协议等)。(2)、在地下连续墙专项施工方案中必须有详细的吊装方案,必要时应单独编制详细的专项吊装方案。(3)、吊车的选用应满足吊装高度及起重量的要求,主吊和副吊应根据计算确定。(钢丝绳、卡口、吊筋也需有相应的验算式。)(4)、钢筋笼吊点布置应根据吊装工艺和计算确定,并应进行钢筋笼整体起吊的刚度等安全验算,按计算结果配置吊具、吊点加固钢筋和吊筋等。吊筋长度应根据实测导墙标高确定。(5)、钢筋笼起吊前需检查吊点处节点加强是否符合要求,L型钢筋笼槽钢斜撑加强是否符合要求,临时搁置点、固定搁置点是否符合要求,如不符合要求需整改或调换。(6)、钢筋笼起吊前需检查吊车停机位置是否符合要求:主机吊放钢筋笼其作业半径为10米,副机吊放钢筋笼其作业半径为8米。(7)、钢筋笼起吊前需清理钢筋笼上短钢筋、电焊条等杂物,避免起吊过程中坠落伤人。(8)、钢筋笼起吊时主机、副机应同步,听从指挥(同一司索),钢筋笼在空中回直后由主机负责吊放入槽,在接长或调换钢丝绳时临时搁置槽钢需固定牢靠,确保施工安全。吊机司机、操作工人根据指挥信号,平稳起吊、移位。在起吊行走过程中吊机起重臂下严禁站人。(9)、钢筋笼双机抬吊扶直过程中注意受力变化,空中回直应以主机为主操作,副机进行配合自由回转为宜。(10)、吊机在起吊和行走中应保持慢速、平稳,防止钢筋笼抖动变形。钢筋笼根部距地面不得超过50cm,并系缆绳人力控制方向。(11)、入槽时要对准槽幅的中心,垂直而又准确的插入槽内。下放过程需匀速缓慢,并避免因起重机摆动或其他影响而使钢筋笼产生横向摆动,造成槽壁坍塌。(12)、钢筋笼最终固定前需检查笼点顶标高是否符合要求。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 本工程地下连续墙概况
- Je4C2157振动筛在运转过程中应注意
- 用混凝土泵输送混凝土,其骨料粒径必须小于
- 冬季施工,如需用热水拌和混凝土时,水温不
- 清孔后检验泥浆的取样位置距孔底应不大于(
- 计算题:大皮带轮直径为1000mm,电动
- Je3D5104某地下连续墙混凝土中的
- Lc4A2145用电点的电压一般不宜低于
- Lb4A4095地下连续墙混凝土浇筑导管
- 当墙段连接采用接头管法时,混凝土的脱管强
- 冲击钻机开孔时,为了将孔开正,一般的钻进
- 异步电动机的启动电流一般为额定电流的()
- 简述钢丝绳冲击钻机钻孔的工作原理。
- 螺杆泵安全阀没有调好不会造成()。
- 计算题:有一双缸拔管机的油缸直径d=10
- 冲击钻成孔灌注桩的护筒内径应大于钻头直径
- 试述重锤作业的注意事项。
- 泥浆的功能
- 当防渗墙的墙体材料为普通混凝土时,其水泥
- Je3C5068气举反循环清孔时应注意哪